CYBERIGGSкібербезпека · дайджест українськоюоновлено· наступне ~09:00⚠
[CRIT] Broadcom виправила 23 вразливості VMware, зокрема чотири критичні в vCenter і ESX[HIGH] FinCEN США вимкнула частину систем після несанкціонованого доступу[HIGH] Нова група Inception вимагає викуп у AMD, PepsiCo, Cigna; її пов'язують зі ShinyHunters[HIGH] CISA додала до KEV 10 вразливостей Mitel MiCollab, Juniper, Xen Orchestra й Danfoss[HIGH] 1Password: через зламаний GitHub-акаунт співробітника викрали дані клієнтів і код[HIGH] CISA: вразливості в Danfoss AK-SM 8xxA, Schneider Electric Rapsody й AutomationDirect C-More[HIGH] GL.iNet: через вразливість у хмарі GoodCloud хакери заразили роутери й KVM-пристрої[HIGH] ФБР розслідує імовірний злам національної бази даних правоохоронців NCIC[HIGH] Зламано незасекречену систему аналізу відкритих джерел ЦРУ й ODNI[HIGH] Microsoft: китайські й північнокорейські угруповання атакують за допомогою ШІ-інструмента ARTEX
оновлено· наступне ~09:00⚠
01 ПОДІЯ 18.11.2026 · APT / шпигунство

Розвідка США з низькою впевненістю приписує Ірану атаки на холодильне обладнання у Франції

За даними трьох американських посадовців, розвідка США з низькою впевненістю пов'язує з Іраном атаки на холодильні контролери у Франції. Конкретне угруповання, зокрема КВІР, не назване; Іран також вважають імовірно причетним до схожих атак по Європі, але ці розслідування на ранній стадії.

  • Оцінка має низький рівень впевненості
  • Атрибуція — до Ірану загалом, без конкретної групи
  • Схожі атаки в інших країнах Європи ще розслідуються
Чому це важливоАтаки на холодильні системи можуть бути частиною державної кампанії проти критичної інфраструктури. Приберіть контролери охолодження з прямого доступу з інтернету.

створено 18 листопада о 15:15

03 ДЖЕРЕЛА 1 стаття
04 ПОВ'ЯЗАНІ ПОДІЇ
HIGH12.11
ВразливістьАТАКУЮТЬKEVОНОВЛЕНО 18.11

Siemens: промислові продукти вражені Node2Shell і PHP2Shell

CISA опублікувала серію бюлетенів Siemens щодо впливу двох жовтневих критичних вразливостей: Node2Shell у декодері Brotli в Node.js і PHP2Shell у ядрі PHP. Під загрозою Desigo CC і Gridscale, RUGGEDCOM APE1808, продукти автоматизації будівель та енергетики, а також Industrial Edge. Для частини продуктів оновлень ще немає — лише обхідні заходи.

ДетальнішеЗгорнути
  • Node2Shell (CVE-2026-111497) — запис за межі буфера, можливе віддалене виконання коду
  • PHP2Shell (CVE-2026-109618, CVE-2026-109619) — RCE без автентифікації
  • RUGGEDCOM APE1808 вражений через PAN-OS, CVSS 9.8
Чому це важливоВразливості в популярних бібліотеках розповзаються промисловими системами місяцями. Ізолюйте OT-обладнання від мережі, доки не встановлено оновлення.
Сторінка події · 7 джерел →
HIGH24.11
ВразливістьОБХІДНЕ РІШЕННЯОНОВЛЕНО 26.11

CISA: вразливості в Danfoss AK-SM 8xxA, Schneider Electric Rapsody й AutomationDirect C-More

CISA опублікувала три ICS-бюлетені; найсерйозніший стосується Danfoss AK-SM 8xxA (CVSS 9,8), де потрібен лише запит без автентифікації.

Кого стосується
Danfoss AK-SM 8xxA до 5.4.0; Schneider EcoStruxure Power Build Rapsody (локалізовані збірки до 2.9.x); AutomationDirect C-More EA9 до V6.80.
Що робити
Приберіть Danfoss AK-SM з інтернету, відокремте від бізнес-мережі й давайте віддалений доступ лише через VPN
CVE-2026-129713CVSS 9,3EPSS 1,9%+2 CVE
ДетальнішеЗгорнути

Для Danfoss AK-SM 8xxA патча ще немає: виправлення критичної вади CVE-2026-129713 (CVSS 9,8) заплановане у версії 5.5.x. Контролери Danfoss нещодавно зламували в європейських супермаркетах і дистанційно змінювали режими охолодження, хоча з цією CVE ті атаки не пов'язували. Для Schneider EcoStruxure Power Build Rapsody і AutomationDirect C-More EA9 ризик виникає під час відкриття шкідливого файлу, а виправлені збірки доступні.

  • Danfoss: CVE-2026-129713, CVSS 9,8, виправлення очікується в 5.5.x
  • AutomationDirect: CVE-2026-127280, виправлено у V6.81
  • Schneider: CVE-2026-119055, use-after-free через файл SSD
  • Знайшов Danfoss-вразливість Карло Мейєр із Midnight Blue
Чому це важливоКонтролери комерційних будівель часто доступні з інтернету, а оновлення для них виходять із запізненням.
Сторінка події · 4 джерела →
HIGH25.11
Ransomware

Атака на лікарню Гваделупи зупинила променеву терапію та відклала операції

Імовірна атака вимагального ПЗ вивела з ладу системи університетської лікарні Гваделупи, і лікарі повернулися до паперу.

Кого стосується
Пацієнти найбільшої лікарні острова з населенням близько 380 тис. людей
ДетальнішеЗгорнути

Французьке агентство ANSSI перевіряє, чи не проникли зловмисники через ІТ-постачальника, якого, за повідомленнями, зламали кілька місяців тому. Прокуратура відкрила кримінальну справу. Лікарня заявила, що вимоги викупу не отримувала й платити не буде.

  • Частину операцій, консультацій і обстежень скасовано щонайменше до п'ятниці
  • Променеву терапію призупинено з міркувань безпеки, понеділкові сеанси хіміотерапії скасовано
  • Невідкладна допомога, діаліз і термінові кардіопроцедури доступні
  • Доступу до електронних медкарток досі немає; чи викрали дані — невідомо
Чому це важливоКомпрометація ІТ-постачальника лікарні може напряму вдарити по лікуванню пацієнтів.
Сторінка події · 1 джерело →
HIGH16.11
Вразливість

Хакери випробовують нові вразливості в контролерах Copeland XWEB EVO

VulnCheck розкрила 14 вразливостей у контролерах охолодження Copeland XWEB EVO, і щонайменше дві з них зловмисники почали пробувати майже одразу після публікації.

ДетальнішеЗгорнути
  • 14 вразливостей у XWEB EVO
  • Дві з них швидко потрапили під цілеспрямовані спроби
  • Обладнання керує холодильними системами
Чому це важливоПриберіть інтерфейси керування контролерами з інтернету й слідкуйте за патчами Copeland.
Сторінка події · 1 джерело →