CISA: вразливості в Danfoss AK-SM 8xxA, Schneider Electric Rapsody й AutomationDirect C-More
CISA опублікувала три ICS-бюлетені; найсерйозніший стосується Danfoss AK-SM 8xxA (CVSS 9,8), де потрібен лише запит без автентифікації.
- Кого стосується
- Danfoss AK-SM 8xxA до 5.4.0; Schneider EcoStruxure Power Build Rapsody (локалізовані збірки до 2.9.x); AutomationDirect C-More EA9 до V6.80.
- Що робити
- Приберіть Danfoss AK-SM з інтернету, відокремте від бізнес-мережі й давайте віддалений доступ лише через VPN
Для Danfoss AK-SM 8xxA патча ще немає: виправлення критичної вади CVE-2026-129713 (CVSS 9,8) заплановане у версії 5.5.x. Контролери Danfoss нещодавно зламували в європейських супермаркетах і дистанційно змінювали режими охолодження, хоча з цією CVE ті атаки не пов'язували. Для Schneider EcoStruxure Power Build Rapsody і AutomationDirect C-More EA9 ризик виникає під час відкриття шкідливого файлу, а виправлені збірки доступні.
- Danfoss: CVE-2026-129713, CVSS 9,8, виправлення очікується в 5.5.x
- AutomationDirect: CVE-2026-127280, виправлено у V6.81
- Schneider: CVE-2026-119055, use-after-free через файл SSD
- Знайшов Danfoss-вразливість Карло Мейєр із Midnight Blue
створено 25 листопада о 15:37 · оновлено 26 листопада о 14:46